福建省厦门鼓浪屿服务器报错信息:systemboardfirmwarebiosromcorruptionwasdetectedonsystemthinksystemsrduringpost
哈喽
大家好,我是修游记,致力于企业服务,专注解决各企业各品牌服务器硬件故障问题。
今天的主角是联想ThinkSystemSR机架式2U服务器,什么问题呢?客户反馈机房意外断电,且机房无UPS电源,导致市电来电后服务器开机启动不了了。并且前面板伴随而来的是一个恐怖的警告灯。也就是下图6号位置亮黄灯。按下图3号位置的开机按钮无反应。
安排攻城狮对接协助客户收集服务器故障日志进行分析判定故障点,如下图
经过协助客户一番最小化测试,协助更新升级XCC,UEFI均无效后建议客户更换Board,这个设备是福建厦门一家制造业MES服务器业务系统,需要以最快的速度解决问题,应客户要求,公司协调后安排工程师带齐相应备件当日乘坐最近一班高铁当天下午即到达福建客户工厂,工程师经过近1小时的检修更换调试工作,服务器故障消除,顺利开机启动Centos系统以及oracle业务数据库。遇到一个小小问题,因为该系统绑定了硬件ID,更换了部件后需要重新更新主板VPD
总结:有条件的朋友建议服务器机房静电地板恒温恒湿,家用空调湿气比较重,也可以整一台工业精密空调,另外就是UPS一定要配套为好,否则一停电不是坏这个就是坏那个,得不偿失。
专业缔造价值:IBMDELL惠普联想华为浪潮曙光群晖VMwareLinuxCentosoracle立足华南服务全国